  按照国家标准,普通x光机房面积与灾难恢复机房面积不同。根据2014年国家职业健康标准。05.01实施(GBZ130-2013)《医用x光诊断卫生防护标准》室面积要求:单管头x光机室最小有效使用面积20m2,3室最小单侧长度。5m。

  电脑机房最小有效使用面积为30m2,机房最小单边长度为4.5m。根据以上国家标准,你的计算机房6.5m*宽度5.8m2=37m2,机房面积和宽度符合国家标准。

  扩展信息:

  x光机房施工协调项目:

  (1)周围要求:机房为20砖墙,嵌水电,砖面砂浆找平,有一层铁丝网,表面有白色粉尘防辐射涂层。

  (2)吊顶要求:拆除吊顶砂浆,用扁铁膨胀螺丝加固铁丝网,施工保护涂层,表面或吊顶采用白色灰。

  (3)地面要求:挖电缆沟、面砖或其他。

  (4)手术室预留孔要求:预留小门洞(宽度0.9米*2小时。1米),预留观察窗(窗台高度0.85米,孔宽1.7米高和1.1米)。

  (5)机房大门孔预留:宽度1.5米*2小时。2米。

  (6)预埋闸门上方15cm处至配电箱(连接1.5*2线)轻做工作。

  (7)门与配电箱的连接(1.5*2线)当联锁装置打开时,门有联锁开关。

  (8)负责墙壁、天花板、地板装修。

  参考来源:2016年2月2日江西省生态环境厅-省环境厅建设项目环境